Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток (А) для проводов, проложенных открыто в одной трубе двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного 2 21 19 18 15 17 14 2,5 24 20 19 19 19 16 3 27 24 22 21 22 18 4 32 28 28 23 25 21 5 36 32 30 27 28 24 6 39 36 32 30 31 26 8 46 43 40 37 38 32 10 60 50 47 39 42 38 16 75 60 60 55 60 55 25 105 85 80 70 75 65 35 130 100 95 85 95 75 50 165 140 130 120 125 105 70 210 175 165 140 150 135 95 255 215 200 175 190 165 120 295 245 220 200 230 190 150 340 275 255 ----- ----- ----- 185 390 ----- ----- ----- ----- ----- 240 465 ----- ----- ----- ----- ----- 300 535 ----- ----- ----- ----- ----- 400 645 ----- ----- ----- ----- -----