Добро пожаловать

Форум "На все руки" в данный момент находится в стадии разработки!

Присоединяйтесь!

Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами, прокладываемых в земле

Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами, с бумажной, пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопроводящей жилы, мм2Ток (А) для кабелей
одножильных до 1кВдвухжильных до1кВтрехжильных напряжением, кВчетырехжильных до 1кВ
до 3610
6-----8070---------------
101401059580-----85
1617514012010595115
25235185160135120150
35285225190160150175
50360270235200180215
70440325285245215265
95520380340295265310
120595435390340310350
150675500435390355395
185755-----490440400450
240880-----570510460-----
3001000-------------------------
4001220-------------------------
5001400-------------------------
6251520-------------------------
8001700-------------------------
 
Верх Низ