Добро пожаловать

Форум "На все руки" в данный момент находится в стадии разработки!

Присоединяйтесь!

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами, в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами, с бумажной, пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопроводящей жилы, мм2ок (А) для кабелей
одножильных до 1 кВдвухжильных до 1 кВтрёх жильных напряжением, кВчетырёхжильных до 1 кВ
до 3610
6-----6055---------------
10110807560-----65
1613511090807590
2518014012510590115
35200175145125115135
50275210180155140165
70340250220190165200
95400290260225205240
120460335300260240270
150520385335300275305
185580-----380340310345
240675-----440390355-----
300770-------------------------
400940-------------------------
5001080-------------------------
6251170-------------------------
8001310-------------------------
 
Верх Низ